caiyun 2014-07-31 08:29:49 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 2340查看 2回答
当卫生间地面防水上翻
当卫生间地面和墙面同时存在防水时,且防水材料相同,那么地面上翿150是不是不记取问题补充:如果地面防水上翻还要计算,那么墙面的防水高度是不是就要扣减150的防水高度,否则防水不是重复了,墙面的厚度变厚了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果地面防水上翻还要计算,那么墙面的防水高度是不是就要扣减150的防水高度,否则防水不是重复了,墙面的厚度变厚了
你的理解正确
2014-07-31 09:14:01
-
当卫生间地面和墙面同时存在防水时,且防水材料相同,那么地面上翿150是不是不记取
你好:
1、计算。上翻高度500以下,工程量合并到地面防水中。2014-07-31 08:31:23