mr 2018-05-06 17:31:21 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 845查看 5回答
卫生间防水问题
图纸设计卫生间现浇板下降0.3m,墙面防水1.8m。实际算量是防水高度应该是1.8m还是2.1m?(单纯只说防水,不看其他做法)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:防水高度应该是2.1m。
2018-05-06 17:33:50
-
你好,这个指的是1.8M,这个墙面防水指的是从板顶计算的,包含这个0.3M的。(指的是总防水高度是1.8m)
2018-05-06 18:07:50
-
我的理解是要看您卫生间的建筑标高是不是也是降板300的如果是,那么您卫生间立足之地,做得墙面的防水就是1800,与卫生间是否降板无关但是如果您卫生间的建筑标高没有降板300,那么尚可考虑这部分的防水高度在墙面内
2018-05-06 18:38:51
-
按1800计算,不要被降板忽悠了
2018-05-06 20:56:27
-
应当从板的底标高计算:0.3+1.8=2.1高。
2018-05-06 21:26:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看