djm_1982 2014-08-16 22:33:06 | 江苏省 安装算量GQI | 1177查看 5回答
配电箱内预留的线缆长度在报表里有显示吗
在配电箱内预留的线缆根据配电箱的尺寸,有的预留1.5米,有的预留1.2米,这部分的量在报表和计算式里有显示吗?如图手工计算的那里描述的电箱
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预留长度报表里有显示,如图,手工算量描述;配电箱预留长度:高+宽。
2014-08-17 07:33:04
-
看系统图有配电箱的尺寸,线的预留是按配电箱半周长,因此箱子大小不同,预留是不一样的
2014-08-17 17:18:33
-
在配电箱内预留的线缆根据配电箱的尺寸,有的预留1.5米,有的预留1.2米,这部分的量在报表和计算式里有显示吗?如图手工计算的那里描述的电箱
人材机表里显示。
2014-08-16 22:35:56
-
软件中是在计算设置中设置的,查明细可以看到
2014-08-16 22:38:01
-
在配电箱内预留的线缆根据配电箱的尺寸,有的预留1.5米,有的预留1.2米,这部分的量在报表和计算式里有显示吗?如图手工计算的那里描述的电箱
答复:以上部分软件计量都有计算,配电箱内预留的线缆长度是按配电箱尺寸的半周长设置好,配电箱及开关等设备的竖直高度也能自动计算。
2014-08-17 09:14:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看