配电箱内电力电缆的预留长度如何计算
配电箱宽600,高500,计算电缆预留长度时,软件报表(电气管线工程量明细表)中线预留长度显示为2.635L,请指点一下,此数值是如何计算得来的问题补充:是单根电缆
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:首先你没有仔细看工程量计算规则,电缆的预留包含:
根据上边你看看,0.6+0.5米半周长没错,1.5米终端头也没错,但是剩余的2.635-1.1-1.5=0.035米,除非是你仅看了一段仅连接到配电箱的管,并且管长为1.4米;工程量计算式:1.4*1.025+(0.6+0.5)+1.5=2.635米。
2015-07-31 19:15:51
-
如果是单根的话,应该是(0.6+0.5)*1.025=1.1275+1.5(电缆头1个)=2.6275=2.63
2015-07-31 13:45:58
-
如果是单根的话,应该是(0.6+0.5)*1.025=1.1275
2015-07-31 11:04:05
-
此数值是按软件默认设置好的量自动计算得来的,如果感觉不对时,可以自行再设置。
2015-08-03 12:03:17
-
配电箱宽600,高500,计算电缆预留长度时,软件报表(电气管线工程量明细表)中线预留长度显示为2.635L,请指点一下,此数值是如何计算得来的问题补充:是单根电缆
-
在配电箱内预留的线缆根据配电箱的尺寸,有的预留1.5米,有的预留1.2米,这部分的量在报表和计算式里有显示吗?如图手工计算的那里描述的电箱
-
从总配电箱到照明配电箱间距0.8米,距地1.5米,那么他的工程量是1.5(垂直)+1.5(垂直)+0.8(间距)吗,需要再加上预留长度1.5米吗,两个配电箱分别都加上1.5米?
-
按照规范电缆进入配电箱应该预留半周长,软件里面计算的量好像不对啊2019-12-23 11:14:30 补充配电箱规格是500*400*140