关于首层的消火栓管道埋地挖土方的计算
请问首层的消火栓管道埋地挖土方可以按图中的-1.1计算管道挖土方深度吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首层的消火栓管道埋地挖土方不能按图中的-1.1m计算管道挖土方深度,挖土深度应该是(-1.1m-室内外高差),从室外地坪开始算起。
室内外高差或室外地坪标高在土建专业的立面图上可以看出。2014-09-05 09:20:12
-
请问首层的消火栓管道埋地挖土方可以按图中的-1.1计算管道挖土方深度吗?
一般算工程量的时候只计取PVC管子的量,不计取挖土方量,因为在你做管子的时候,场外还未围土,何来挖土,施工中的挖土挖的也是建筑垃圾及工程遗留图,一定要算的话只有出联系单签证。
2014-09-05 10:21:29
-
管道的埋深就是沟槽挖填的深度。
2014-09-05 09:12:32
-
你的理解正确,可以按这个-1.1m标高做。如果设计有说明或大样图就按设计来做,没有按截图标高也是可以的。因为我们计算根据图纸,是有依据的了。
2014-09-05 09:38:43
-
图中的-1.1是管道的中心标高还应该加上半个管径的尺寸。
2014-09-05 23:58:36