hh 2025-03-10 10:21:23 | 广东省 安装 | 36查看 4回答
外墙皮1.5m以内的埋地管道需要计算挖土方及回填吗?请大佬带飞。
建筑物外墙皮1.5m以内的埋地管道需要计算挖土方及回填吗?如果1.5m以内计算挖土方回填的话,应该计算在哪里?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要。计算在室外
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2025-03-10 10:29:25
-
埋地管道的挖土和回填土是什么专业的就计算到哪个专业里,1.5米以的管道一般都是室内管道出墙的距离,所以并入到室内本专业的土方里是没有问题的。
首次提交 2025-03-10 10:34:44 最近修改2025-03-10 10:35:38 (修改过1次)
-
需要计算挖土方及回填
2025-03-10 15:40:04
-
埋地管道需要计算挖填土方,外墙皮1.5米内按相应定额计算造价计入安装部分
定额说明:工业管道按建筑定额计算土方,给排水、消防、采暖、燃气按市政定额计算土方
2025-03-10 15:51:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看