xiangzi 2014-09-10 09:21:56 | 海南省 安装 | 2171查看 4回答
电缆预留长度
1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度吗? 2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目吗?3. 关于电缆弛度,是指电缆净长加各种预留长度的总和再乘以1.025吗?请老师解答,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度吗?
答:预留半周长是检修的备用长度 ,终端头1.5米是剖开做成电缆头,上下分开压接后就没有长度了,所以半周长与电缆头1.5米都要计算。
2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目吗?
答:选择五芯截面35mm2以下子目。
3. 关于电缆弛度,是指电缆净长加各种预留长度的总和再乘以1.025吗?
答:对。按每根电缆的净长加各种预留长度的总和再乘以1.025
2014-09-10 10:11:51
-
你好:1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度吗? 是的预留电缆头的检修长度1.5米。
2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目吗?按35mm2的截面计算套子母。
3. 关于电缆弛度,是指电缆净长加各种预留长度的总和再乘以1.025吗?是计算电缆的全部长度后乘以2.5%的。
2014-09-10 09:53:02
-
1.一般按箱子半周长预留的话,就不用算电缆头预留;
2.电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目,35mm以下是包含35mm的;
3.关于电缆弛度,是指:电缆工程量=净长*1.025+预留(预留不用考虑松弛度)。
2014-09-10 09:56:56
-
1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度.
2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时是按截面35mm以下子目计取。
3. 关于电缆长度,是指电缆净长乘以1.025加各种预留长度的总合。
2014-09-10 10:12:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看