31℃ 2016-07-20 20:54:25 | 海南省 安装 | 4404查看 5回答
电缆进箱预留长度
电缆进配电箱,预留了配电箱的半周长,还要预留电缆头的检修长度么,为什么
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额上是有说明预留半周长跟电缆头的1.5的,不过实际工作我一般都不计算电缆头预留,就预留个箱子的半周长就好
2016-07-21 10:51:29
-
电缆从上进入配电箱是要计算半周长,不在另加电缆头的1.5米了。
2016-07-21 08:24:59
-
电缆进配电箱就是留配电箱的半周长,没有什么检修长度,也没有为什么,计算规则就是这样。
2016-07-21 07:52:39
-
工程量计算规则中电缆敷设的附加预留长度
序号
项目
预留长度(附加)
说明
1
电缆敷设驰度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
2016-07-21 11:47:40
-
检修长度1.5米
2022-08-10 21:32:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看