GLD923091164 2015-10-28 12:30:18 | 海南省 安装 | 2588查看 2回答
电缆附加长度问题
1.电缆敷设尺度、波形弯度、交叉,按电缆全长预留长度2.5%,电缆全长里面包含预留的长度吗?即,比如电缆水平加垂直长度为100m,终端头预留为1.5m,电缆最终长度计算为100*1.025+1.5,还是(100+1.5)*1.025? 2.电缆进控制、保护屏及模拟盘等包含哪些内容 ,电缆进配电箱、电表箱属于吗? 3.电缆从配电箱、电表箱引出,需加哪些预留长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
.电缆敷设尺度、波形弯度、交叉,按电缆全长预留长度2.5%,电缆全长里面包含预留的长度吗?即,比如电缆水平加垂直长度为100m,终端头预留为1.5m,电缆最终长度计算为100*1.025+1.5,还是(100+1.5)*1.025?按电缆全长计算(100+1.5)*1.025
2.电缆进控制、保护屏及模拟盘等包含哪些内容 ,电缆进配电箱、电表箱属于吗? 3.电缆从配电箱、电表箱引出,需加哪些预留长度? 按半周长
2015-10-28 15:01:41
-
1.电缆敷设尺度、波形弯度、交叉,按电缆全长预留长度2.5%,电缆全长里面包含预留的长度吗?即,比如电缆水平加垂直长度为100m,终端头预留为1.5m,电缆最终长度计算为100*1.025+1.5,还是(100+1.5)*1.025? (100+1.5)*1.025正确,图示长度+预留,最后再乘波弯系数。
2.电缆进控制、保护屏及模拟盘等包含哪些内容 ,电缆进配电箱、电表箱属于吗?不含配电箱,表箱。
3.电缆从配电箱、电表箱引出,需加哪些预留长度?引出预留2米
2015-10-28 22:15:37