小张 2014-09-11 17:22:19 | 陕西省 安装 | 749查看 3回答
配线的问题
在强电系统图中N1 照明BV-3*2.5-PC20-CC,,在照明平面图中N1线路标明的有三根线,有四根线,到开关这段线路为标明,我一般是这样的计算标明的按平面图中计算,没有标明的按系统图中的计算,到单联开关这段按两根线计算,到双联开关按三根线计算,不知道这样算,还有线管,是不是要按照设计说明的配管
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解正确,但是配管的规格应该执行设计说明,如果没有设计说明的,一般2-3根线可以用PC16,4-5根的可以用PC20.
2014-09-12 08:10:05
-
你的理解和计算方法是正确、合理的,就是这样计算。
2014-09-11 19:57:23
-
设计要给清楚配线的,要不然设计这么好做?
就像钢筋,设计要给出钢筋我们再算。总不能帮他配筋吧
2014-09-11 21:04:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看