43****@qq.com 2013-05-02 08:45:08 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1673查看 1回答
消防设备配置模块的问题
1、请问消防泵和风机是不是需要两种模块,一个是多线控制模块,一个是双输入输出模块? 2、请问生活泵和排污泵上各有一个模块,这个模块是双输入输出模块吧? 3、在系统图中,消防电话分机和带电话插孔的手报上各有一个模块,那电话模块是不是得算两个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问消防泵和风机是不是需要两种模块,一个是多线控制模块,一个是双输入输出模块?一个输入输出的模块就可以,控制是输入,反馈报警和动作是输出。 2、请问生活泵和排污泵上各有一个模块,这个模块是双输入输出模块吧?是的。 3、在系统图中,消防电话分机和带电话插孔的手报上各有一个模块,那电话模块是不是得算两个?分机一个,手报一个,不是一个。
2013-05-02 09:03:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看