• 消防设备配置模块的问题

    1、请问消防泵和风机是不是需要两种模块,一个是多线控制模块,一个是双输入输出模块? 2、请问生活泵和排污泵上各有一个模块,这个模块是双输入输出模块吧? 3、在系统图中,消防电话分机和带电话插孔的手报上各有一个模块,那电话模块是不是得算两个?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问消防泵和风机是不是需要两种模块,一个是多线控制模块,一个是双输入输出模块?一个输入输出的模块就可以,控制是输入,反馈报警和动作是输出。 2、请问生活泵和排污泵上各有一个模块,这个模块是双输入输出模块吧?是的。 3、在系统图中,消防电话分机和带电话插孔的手报上各有一个模块,那电话模块是不是得算两个?分机一个,手报一个,不是一个。