消防设备做保护接地的问题
自动报警验收规范中有这么一条规定:5.7.5消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接 我有这么几个问题: 1、这个消防电子设备指的是不是控制室里的各种控制器和控制盘? 2、我计算了接地母线和接地板之后,还用计算这个PE线吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个消防电子设备指的就是控制室里的各种控制器和控制盘。 2、我计算了接地母线和接地板之后,还用计算这个PE线,PE线一般为RBV1*4或1*6 。 PE线要连接到等电位箱里,不能计算平面图中消防控制室的周长,只是连接到电子设备的一个点。