pingfan 2013-04-28 14:35:07 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 875查看 5回答
温度筋布置
“板厚120,板底钢筋为双向c8-200,其板顶未配筋应配置c6-200的温度筋”,那这个温度筋是双向布置吗??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“板厚120,板底钢筋为双向c8-200,其板顶未配筋应配置c6-200的温度筋”,那这个温度筋是双向布置吗??定义板受力筋,选择为温度筋,水平、垂直方向都布置,即双向布置;板上有负筋及负分布筋的,软件计算的温度筋是与板上负筋搭接长度150;不会计算重复。
2013-04-28 15:01:01
-
板厚120,板底钢筋为双向C8-200,其板顶未配筋应配置C6-200的温度筋,温度筋应该是双向布置。
2013-04-28 14:41:09
-
温度筋只是和负筋搭接,计算设置内有,要按结构说明的搭接长度设置。软件默认的是温度筋的搭接长度。
2013-04-28 15:02:36
-
如果没有负筋就是双向布置
2013-04-28 14:50:21
-
温度筋是双向布置的,正因为负筋是非通长筋,一般才会布置温度筋的(如果面筋为通长筋,就不会有温度筋了)
2013-04-28 15:22:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看