• 板温度筋如何布置

    1.板中的温度筋如何布置?是不是也在受力筋定义?如何画图?是用单板水平和垂直画还是用单板、xy画可板里也有受力筋。 2.本工程图上的温度筋是两层垂直和水平筋,而且不同直径的钢筋?是不是图出错了?应该只有一层垂直和水平筋吧? 3.温度筋的计算是不是软件自动会扣除?这个板上的温度筋和负筋的搭是300mm. 最好附图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 温度筋是在板的受力筋中布置,然后在板的受力筋中选择温度筋进行布置,温度筋会自动扣减板端部的负筋的长度,并考虑搭接 温度筋是布置在板的上部,应该是单层,双向的

    温度筋如何布置

    负筋

    2011-01-08 14:40:14 

  • 同意楼上 的

    2011-01-08 17:02:23 

  • 挺详细的,同上面

    2011-01-08 15:15:32 

  • 在板的受力筯是定义并绘制,在受力筯中可以选择为温度筯的。温度筯一般是在板的角部而且上上部布置的,为了防制开裂的,你的图纸中下部也有应该是图纸绘制有误,可以联系一下设计人员确认一下。

    2011-01-11 22:54:23 

  • 呵呵,楼上的很详细啊!

    2011-01-12 11:51:36 

  • 1楼说的挺详细的,支持!

    2011-01-15 09:37:10 