• 自动泄压阀装一般安装在那个位置,一般与什么连在一起,起什么作用

    看图好像是单独的一个东西,没与什么东西连在一起;有的好像安装在配电室中的墙上

    单独

    看图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    气体灭火系统设计规范GB50370-2005中规定:

    泄压口:灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力的开口;

    1.1.1       防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

    1.1.2          防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

    1.1.3       喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

    价格大概400元

    2014-10-07 12:26:42 

  • 应该是消火栓或自动喷淋系统管网上用于管网系统压力升高时自动泄压,在泄压阀前应该还配置阀门,以利维修。

    2014-10-02 20:48:02 

  • 应该理解为通风系统中的泄压阀,

    气体灭火系统具有较高的灭火效率较低的灭火浓度清洁无污染等性能越来越多的重要场所采用气体灭火进行防护为了保证灭火成功气体灭火系统保护区在灭火剂释放过程中要求防护区保持密闭状态以保证灭