zgflhzw 2014-10-10 21:42:47 | 湖北省 安装 | 12763查看 3回答
关于火灾自动报警系统调试工程量计算
湖北省2013定额中,工程量计算规则如下: 1、自动报警系统,包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统;按不同点数乘以系统计算。 本句话最后一句“按不同点数成衣系统计算”是什么意思?是否是以系统为基础单位套用定额,再用点数乘以基价?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、首先自动报警系统装置调试的单位是“系统”,规范要求一个系统最大容量2200点,并有10%余量,亦就是最多2000点;
2、“系统”的数量确定,可按一个防火分区或一个单体或一栋楼计个数(因为报警控制是不能跨越防火分区的),也可简单以设计图纸中系统图数量计入;
3、“系统”数量确定后,根据各系统容量(即点位),套用相应子目。
定额解释中对“系统”的概念未做专业解释,规模较大工程多采用“集中报警方式”,即设在一个消防控制室内,混淆为一个“系统”。
报警方式还分为“区域报警”、“控制中心”两种方式,“区域报警”方式毫无疑问是一个“系统”。
“集中报警方式”、“控制中心”方式是将n个“区域报警”系统集中在消防控制室。
2016-04-08 13:19:28
-
把各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等的数量相加的总数,适合多少点的定额套那个定额;如总数为493个,套500点的定额;
2014-10-11 07:40:52
-
“按不同点数成衣系统计算”是什么意思?是否是以系统为基础单位套用定额,再用点数乘以基价?不是的,例:你所有的消防报警设备电位数总和有800点位(烟感,温感,手报,模块等),那就逃1000点内的,有1500电位,就套2000点内的定额子目,分多少个系统回路没有直接关系
2014-10-11 14:00:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看