liuqun548 2014-10-13 10:03:16 | 贵州省 其他专业 | 7289查看 5回答
基础插筋长度计算
请问各位专家: 在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,请问一下插筋应插入基础的长度为多少,无论是框架柱、暗柱或是墙体,请专家解答一下,谢谢了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,请问一下插筋应插入基础的长度为多少,无论是框架柱、暗柱或是墙体,
当基础深度较小时,是插筋插到基础底然后弯折,当基础深度大于1.2米时,一般基础插筋四周插到基础底,其他可以按一个锚固长度来计算。11G101-3第59页。
2014-10-13 10:28:43
-
在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,插筋也是按规范。你可以试验一下看看。
2014-10-13 10:08:05
-
基础插筋不能单纯按锚固计算,要根据图纸上的相应规定
2014-10-13 10:22:13
-
请问各位专家:在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,请问一下插筋应插入基础的长度为多少,无论是框架柱、暗柱或是墙体,请专家解答一下,谢谢了!
答:。。。。如果设计没有明确时,按11G。一般是插到底部的,如设计图没有插到底的要求时,可自行设置。
2014-10-13 10:16:46
-
墙、柱在基础中的插筋布置时一个锚固长度,而是要插到基础底(扣保护层)+弯折长度的。
2014-10-13 10:10:52