• 基础插筋长度计算

    请问各位专家: 在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,请问一下插筋应插入基础的长度为多少,无论是框架柱、暗柱或是墙体,请专家解答一下,谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,请问一下插筋应插入基础的长度为多少,无论是框架柱、暗柱或是墙体,

    当基础深度较小时,是插筋插到基础底然后弯折,当基础深度大于1.2米时,一般基础插筋四周插到基础底,其他可以按一个锚固长度来计算。11G101-3第59页。

    2014-10-13 10:28:43 

  • 在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,插筋也是按规范。你可以试验一下看看。

    2014-10-13 10:08:05 

  • 基础插筋不能单纯按锚固计算,要根据图纸上的相应规定

    2014-10-13 10:22:13 

  • 请问各位专家:在算基础插筋时,基础深度远完大于锚固长度时,请问一下插筋应插入基础的长度为多少,无论是框架柱、暗柱或是墙体,请专家解答一下,谢谢了!

    答:。。。。如果设计没有明确时,按11G。一般是插到底部的,如设计图没有插到底的要求时,可自行设置。

    暗柱

     

    锚

     

     

     

     

     

    2014-10-13 10:16:46 

  • 墙、柱在基础中的插筋布置时一个锚固长度,而是要插到基础底(扣保护层)+弯折长度的。

    答疑解惑

     

     

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2014-10-13 10:10:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!