飞机头 2008-08-13 10:43:13 | 贵州省 其他专业 | 1428查看 3回答
独立基础插筋长度计算问题m
在基础层上建立了独立柱基,独立柱基顶面到底板还有700mm为地梁部分,局部没有地梁,有地梁部分插筋算到地梁上表面(及板面),没有地梁部分只算到基础上表面(及基顶),怎样才能将插筋全部都算至地梁上表面(及板面)?(底板以上不用计算)问题补充:只计算基础部分钢筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在【编辑钢筋】中修改计算式后锁定构件。
2008-08-13 10:47:00
-
可以备份一个工程,把基础梁删除,然后首层层高设为0.7M,就可以了。
2008-08-13 10:48:52
-
软件这样考虑是正确的,因为柱根的位置不同,所以算法不同,具体参加03G101-1,不知道你为什么要改
2008-08-13 11:42:02