天涯 2014-10-14 14:40:49 | 重庆市 其他专业 | 912查看 2回答
电气配管疑问,求解释
我是重庆的 采用重庆08定额 ,想请问下各位老师,PVC管 套用子目 半硬质塑料管 还是 刚性阻燃管子目 SC管是套用电线管子目还是钢管子目 KBG JDG管是套用扣压式薄壁钢管 还是钢管 或者 电线管子目呢 还有就是我看了下工作内容 不管是钢管 电线管 还是扣压式薄壁管子目 工作内容都不包括开槽补槽 这笔费用怎么记取 ,请老师指点下,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是重庆的 采用重庆08定额 ,PVC管 套用子目 应该是 半硬质塑料管 不是 刚性阻燃管子目的, SC管不是套用电线管子目,而是钢管子目的, KBG JDG管是套用扣压式薄壁钢管 不是钢管 或者 电线管子目的, 还有就是我看了下工作内容 不管是钢管 电线管 还是扣压式薄壁管子目 工作内容都不包括开槽补槽 这笔费用可以 借用 房屋修缮定额中的开槽补槽定额子目记取或套自己编制的补充定额子目单独计取的。
2014-10-14 15:42:15
-
PVC管 套用子目 半硬质塑料管 还是 刚性阻燃管子目 选用刚性阻燃管
SC管是套用电线管子目还是钢管子目 选用钢管子目
KBG JDG管是套用扣压式薄壁钢管 还是钢管 或者 电线管子目呢 套用扣压式薄壁钢管
还有就是我看了下工作内容 不管是钢管 电线管 还是扣压式薄壁管子目 工作内容都不包括开槽补槽 这笔费用单独计取
2014-10-14 15:16:39