猫儿 2014-10-20 10:18:51 | 湖北省 安装 | 3008查看 1回答
等电位箱连接线问题
图纸说明中指出:总等电位线采用BV-16穿PC25敷设,采用-40*4镀锌扁钢将MEB就近与接地引下线相连接,弱电进线的金属外壳及铁门、PE干线等用MEB联结线与端子板相连。图中消防管为钢管,配电箱进线管均为钢管,配电箱2~6出线管均为钢管; 请问1、是否把消防栓进线管从进建筑物的位置用BV-16线一直连到MEB箱; 2、配电箱需要与MEB连接吗,是否都连? 3、MEB是否一定要接到引下线上,引下线不是已经跟基础梁内的钢筋都连接了吗,MEB是否可以直接与基础梁内钢筋连? 4、图纸上的LEB要怎么连接,哪些需要连到LEB
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是否把消防栓进线管从进建筑物的位置用BV-16线一直连到MEB箱;是的,所有需要等单位连接的都要连接到等电位箱。
2、配电箱需要与MEB连接吗,是否都连?配电箱需要连接。
3、MEB是否一定要接到引下线上,引下线不是已经跟基础梁内的钢筋都连接了吗,MEB是否可以直接与基础梁内钢筋连? 不能和钢筋相连,通过室内接地母线连成整体与室外接地母线连接,连接到地极。
4、图纸上的LEB要怎么连接,哪些需要连到LEB。只要金属等导电可能对人造成危害就要连接。
2014-10-22 14:34:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看