箭波 2014-10-24 18:04:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1326查看 5回答
GGJ2013 发现软件有个错误,求指正~ 关于梁以剪力墙为支座的问题
1、框架梁以平行的墙为支座(如图),框架梁,设置支座,然后设置剪力墙为支座,汇总计算,直锚长度取得是37d 2、但是按照图集和软件设置要求,直锚应该取 37d 和 0.5hc+5d 的大值, 软件竟然取了小值 HC 是支座宽 是不是软件有问题? 3、现场这种梁的钢筋是区37d 还是 取 0.5*剪力墙长+5d
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:直锚取 37d 和 0.5hc+5d 的大值,这里的支座应该是柱子,不是剪力墙。你这里的支座是剪力墙所以软件在这里计算是对了。
当框架梁锚入平行与自己的墙里时,应该是按连梁的要求满足一个直锚长度后,还要不小于600。有些设计人员在说明里就有这样的要求。
2014-10-24 19:29:42
-
软件计算没有错误。这种低级错误,作为成熟且使用广泛的千赢官网首页登录入口算量软件来说,是不可能出现的。对我们这些软件使用者来说,根本没有必要把时间浪费在寻找软件的错误上。
图集11G101-1第79页,梁纵向钢筋“端支座直锚”,其长度要求为≥Lae,≥0.5*hc+5*d 。请仔细看图,hc是指剪力墙厚,而非剪力墙的水平长度。当梁支座为平行墙时,与墙厚有关的锚固长度计算公式 0.5*hc+5*d 显然毫无意义,这时只能按Lae(即37*d)计算其锚固长度。
换个角度来说,某梁以水平长度10米的剪力墙为支座,如果采用0.5*hc+5*d公式计算,那么该梁的纵筋锚固长度至少为5米,这显然大错特错了。
所以,软件计算是对的,没错。
2014-10-24 23:13:56
-
就是37D 你自己算错了
2014-10-25 09:14:40
-
GGJ2013 发现软件有个错误,求指正~ 关于梁以剪力墙为支座的问题,设置以墙为支座是正确的,绘制时从墙边到另一墙边就可以,不用绘制到柱中心。
2014-10-24 19:23:14
-
这个计算是对的,以剪力墙为支座的梁是 37D=666,与600比较去取大值,当然应该按37d计算了,
2014-10-24 20:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看