箭波 2014-10-24 18:37:42 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 557查看 3回答
GGJ2013 发现软件有个错误,求指正~ 关于梁以剪力墙为支座的问题
1、如图所示,计算设置里以剪力墙为支座,然后汇总计算,它竟然按照节点设置 以柱为支座的公式去处理,然后HC 的长度选的是 剪力墙的长度 软件自相矛盾了 我觉得 如果计算设置里选择了以平行的剪力墙为支座,就应该 按照节点设置的9处理啊 不知道你们怎么处理 框架梁以平行的剪力墙为支座的这个问题的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:平法图集中直锚 0.5hc+5d 仅用于框架柱里的锚固要求,直锚到剪力墙里是直接按一个锚固长度就可以了。
当框架梁锚入平行与自己的墙里时,应该是按连梁的要求满足一个直锚长度后,还要不小于600。有些设计人员在说明里就有这样的要求。
2014-10-24 19:32:59
-
你设置梁以墙为支座时,软件内置的以柱为支座对的节点就自动取消了,优先按照剪力墙为支座计算锚固的,你考虑的太多,所以总认为软件有问题了
2014-10-24 20:04:50
-
这可能与你的画图方法有关,会出现直锚与弯锚
2014-10-26 10:22:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看