学无止境 2014-11-02 09:45:36 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1468查看 6回答
暗梁侧面钢筋的问题
下图中暗梁侧面钢筋 为墙身水平钢筋,请问侧面钢筋根数是按图上画的2根计算,还是按剪力墙水平钢筋的间距进行计算? 头都大了,谢谢各位赐教
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-11-02 09:56:21
-
设计标注的“墙身水平分布筋拉通”,说明暗梁的侧面钢筋是与剪力墙的水平钢筋相同,你就要按剪力墙的水平钢筋的规格输入。
2014-11-02 09:54:08
-
应按剪力墙水平钢筋的间距进行计算。设计只是标注“墙身水平分布筋拉通”示意,没有明确标注侧面钢筋根数。软件中布置暗梁即可,无需设置梁侧面钢筋。此处梁侧面处的钢筋,软件自动会按墙的水平钢筋计算。
2014-11-02 09:54:22
-
下图中暗梁侧面钢筋 为墙身水平钢筋,侧面钢筋根数是按图上画的2根计算,不是按剪力墙水平钢筋的间距进行计算。因为暗梁是剪力墙底部的单独构件,侧面钢筋的直径与剪力墙水平筋相同根数与水平筋没有关系。
2014-11-02 09:56:12
-
按剪力墙水平筋配
2014-11-02 09:57:20
-
侧面钢筋根数是按图上画的2根计算。因为图上明确标注2根。
2014-11-02 09:54:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看