25****@qq.com 2014-11-07 08:23:05 | 广东省 其他专业 | 2611查看 5回答
阻火圈设置
楼盘高17层,图纸说明上外立管大于DN110时候设置阻火圈,外立管刚好DN110 请问正好110需要设置阻火圈吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
必须安装阻火圈
2014-11-10 10:24:21
-
规则是:以内、小于是包括本数;以外、大于是不包括 本数,这样的管就不需要设计阻火圈了。
2014-11-07 09:44:02
-
外立管大于DN110时候设置阻火圈,外立管刚好DN110。因此, 110的管需要设置阻火圈。
2014-11-07 09:52:37
-
规范上有说明,室内高层建筑立管DN100以上要安装阻火圈,硬性规定,一定安装的。不用纠结,改工程一定安装,记住只要100以上的立管都安装。
2014-11-07 10:08:29
-
图纸说明上外立管大于DN110时候设置阻火圈,外立管刚好DN110需要设置阻火圈
2019-06-01 20:53:20