安装 2014-11-18 16:25:15 | 山西省 安装 | 5888查看 2回答
X光射线探伤,套定额为什么要执行双壁厚定额
X光射线探伤,套定额为什么要执行双壁厚定额?管道壁厚是单壁厚,双壁厚就是要乘2吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西省2011安装工程预算定额第六册焊缝X光射线探伤管壁厚16mm以内、30mm以内、42mm以内、43mm以上。都是指一层管道壁厚。
2014-11-18 16:48:50
-
X光射线探伤,套定额为什么要执行双壁厚定额,是因为X光射线在管道外部探伤时,探伤机械在管道上面(外面),胶片在管道下面,X光射线需要穿过上面 壁厚,再穿过下面壁厚才能在下面成像,如果是大型管道,探伤机械在管道内部,不能 乘2。
2014-11-18 16:48:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看