• X光、r射线探伤如何套定额

    X光、r射线探伤按拍片张数计算,按管材双壁厚执行相应定额?定额中的管材壁厚是单壁厚,那怎么执行双壁厚?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    x光、r射线探伤拍片张数计算:(1)按照施工规范(或甲方要求、方案)确定管道焊口焊缝x光射线探伤比例。(2)确定焊缝工程量,焊口工程量=管道总长度/每根管道长度+零件焊口数。焊缝总长度=焊口工程量×管道外径×3.14。拍片总数量=焊缝总长度/0.25(0.3-0.05=0.25为底片长度300减两端搭接长度)。实际拍片数量=拍片总数量×探伤比例。(3)套工业管道分册无损探伤与焊口处理章——焊缝无损探伤——X光射线探伤(Υ射线探伤)对应厚度定额子目(管道外部拍片壁厚×2,管道内部拍片壁厚不能×2)。

    建议去工地看一下拍片过程,很快会明白双壁厚道理。