消防电话接线问题
麻烦各位,先看下图 旁边4根(2*RVVP-2*1.5))这一路只有手报,6根那路有消防电话. 我想问的是,为什么连接手报需要2根RVVP-2*1.5?设计说构成回路 我在想RVVP线不就是一对么,做了几年消防我都只看过走一根RVVP的 不知道是我一直都搞错了还是设计的有问题,设计是按北大青鸟的设备设计的,真是凌乱了 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:看图是设计有不合适的地方。消防电话是两总线,用一根RVVP2*1.5的线就可以了,而图中一路标了6根一路标了4根,共计10根,没有这样设计的,它不同市话一部电话一对线。图中的手报是带电话插孔的,需要一组电话总线和一组报警总线即可。
2014-11-21 13:00:48
-
没有看向上的系统图,手报4根线是对的,两根电话线,两根报警按钮线。6根,不知道怎么连接的。
2014-11-21 12:55:47
-
系统图错误了,手报只需要一对电话线(2根)和一对信号线(2根)即可。消防电话分机看设备,一般用四根,有些用两根的也有。