周陈 2016-05-04 12:16:53 | 湖南省 安装 | 2165查看 1回答
消防接线控制线路问题
问题1:从图上看,是不是从消防控制室接出15根S分到各栋去,我数了下共有15个消防接线端子箱,我算工程量是否按每个消防端子箱接线至控制室后,再从消防端子箱分线出来接到各个设备? 问题2:图上D/B/F/C是不是只从消防控制室接出一根主线,再从主线上分至消防接线端子箱,还是需要每个消防接线端子箱的线都要分别接至消防控制室? 这二种算法工程量区别很大,求解
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防接线控制线路问题问题
1:从图上看,是不是从消防控制室接出15根S分到各栋去,我数了下共有15个消防接线端子箱,我算工程量是否按每个消防端子箱接线至控制室后,再从消防端子箱分线出来接到各个设备?【可以这么理解,直接分15根到各层端子箱】
问题2:图上D/B/F/C是不是只从消防控制室接出一根主线,再从主线上分至消防接线端子箱,还是需要每个消防接线端子箱的线都要分别接至消防控制室? 【就一个主线到消防端子箱即可】
2016-05-04 14:21:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看