• 多芯电缆中截面积小的电缆要计算铜接线端子吗?

    多芯电缆中截面积小的电缆要计算铜接线端子吗? 比如 YJV-3*25+2*16的 我套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材 铜接线端子我输入25mm2的 问题: 16mm2这部分我还要继续补充个铜接线端子吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    比如 YJV-3*25+2*16的, 套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材,铜接线端子我输入25mm2的,这样就不能再计算铜接线端子,16mm2这部分不要继续补充个铜接线端子。

    定额考虑了铜鼻子了,不能再计算。


    截面积


    2014-11-23 18:56:02 

  •  多芯电缆中截面积小的电缆需要计算铜接线端子, 比如YJV-3*25+2*16的电力电缆 套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材里面 铜接线端子我输入的是25mm2是 3个,那16mm2的就是2个铜接线端子。

    2014-11-23 19:23:56 

  • 比如YJV-3*25+2*16的电力电缆 套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材里面 铜接线端子输入的是25mm2的16mm2的不要继续补充个铜接线端子。定额子目是按3项四线制编制的,当电缆是五芯电缆时应该乘以系数1.3.这样五芯电缆的接线端子就够了。

    2014-11-23 20:55:23 