Lost 2014-11-23 16:49:14 | 重庆市 其他专业 | 2221查看 3回答
多芯电缆中截面积小的电缆要计算铜接线端子吗?
多芯电缆中截面积小的电缆要计算铜接线端子吗? 比如 YJV-3*25+2*16的 我套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材 铜接线端子我输入25mm2的 问题: 16mm2这部分我还要继续补充个铜接线端子吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如 YJV-3*25+2*16的, 套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材,铜接线端子我输入25mm2的,这样就不能再计算铜接线端子,16mm2这部分不要继续补充个铜接线端子。
定额考虑了铜鼻子了,不能再计算。
2014-11-23 18:56:02
-
多芯电缆中截面积小的电缆需要计算铜接线端子, 比如YJV-3*25+2*16的电力电缆 套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材里面 铜接线端子我输入的是25mm2是 3个,那16mm2的就是2个铜接线端子。
2014-11-23 19:23:56
-
比如YJV-3*25+2*16的电力电缆 套干包式电缆头制安定额, 定额自带的主材里面 铜接线端子输入的是25mm2的16mm2的不要继续补充个铜接线端子。定额子目是按3项四线制编制的,当电缆是五芯电缆时应该乘以系数1.3.这样五芯电缆的接线端子就够了。
2014-11-23 20:55:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看