• 柱子植筋的露出钢筋长度计算

    四级抗震,2F层高4.5M;3F层高4.5M 原图纸2楼的柱子钢筋配筋是4C20+8C16,已经绑扎完毕,没浇混凝土。 因其他原因停工一段时间后,出了新图纸,新图纸2楼的柱子钢筋配筋是12C22。设计单位要求对2楼的柱子植筋,在柱子四个角各植2根22的钢筋,每个边上在各植1根22的钢筋。植筋合计12根22的钢筋 纵筋露出长度是按MAX(HN/6,HC,500)计算,但第3层楼露出的钢筋长短不一,该怎么计算??附个计算式 谢谢!

    露出长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按构造规范执行

    绑扎

    2014-11-25 12:18:33 

  • 参考11G101-1 57页第5条

    答疑解惑

    2014-11-25 12:24:10 