奔跑 2009-07-12 09:59:20 | 重庆市 其他专业 | 1265查看 5回答
植筋的锚固长度
请问:采用国产胶时植筋的锚固长度取值,国外胶时植筋的锚固长度取值取多少呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳采用国产胶时植筋的锚固长度取值,国外胶时植筋的锚固长度取值取多少呢? 植筋时不能说锚固长度,应说植筋深度。应该说应根据不同的结构和使用部位来说,对于承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D。目前没有专门的具体规定。只是在加固结构中有说明。
2009-07-12 16:33:31
-
植筋的锚固长度 一般是按10D计算的。
2009-07-12 17:49:32
-
根据设计锚固力的大小,锚固长度可由现场拉拔试验确定。对于 植筋锚固胶,锚固15d,请参考执行
2009-07-12 15:32:52
-
应该按照你所采用的胶的说明书采用。
2009-07-12 10:11:32
-
植筋技术目前国家还未有强制性规范出台,一般工程加固使用或非砼构件使用(如砌体拉结筋).锚固长度与胶及钢筋规格级别有关,但有关技术要求,至少不得少于10D.锚固说明书也有要求.有关资料中也有公式计算.
2009-07-12 10:45:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看