27****@qq.com 2014-12-05 15:38:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1004查看 3回答
框架梁只能与弧形墙的暗柱相交,无法与弧形墙相交
如下图所示,框架梁只能与弧形墙上的暗柱相交(此时软件处理为在暗柱处弯折锚固),但实际上应该是以弧形墙为支座,但是设置弧形墙为支座的时候,软件提示无法相交。这个要怎么处理?是想办法让梁与弧形墙相交还是在编辑钢筋里面手动修改锚固长度?修改过要怎么锁定?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
想办法让梁与弧形墙相交,通过计算设置,修改梁与平行墙相交以墙为支座,否改为是
我测试了,梁只有靠到弧形墙就可以设置弧形墙为梁支座,但是钢筋未必就是直锚固,因为弧形墙的弧度可以导致梁的钢筋直线长度不满足规范要求,软件自动弯猫,
无论怎么形式的锚固对做预算来说关系不大的。节点都是符合规范要求的
2014-12-05 16:01:24
-
软件自动默认的,梁的支座是柱子,如果梁的支座要设置成墙体,那么需要操作两步内容
1、到框架梁的计算设置中,将我红框里的设置由默认否,改为是
2、切换到梁截面,选中这根梁进行【设置支座】就不会报错了。
2014-12-05 15:45:10
-
你可以试一下 在弧形墙位置随意画一道辅助梁 给要计算梁提供支座 设置好支座删掉辅助梁 然后汇总计算检查下
2014-12-05 15:47:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看