• 关于超高增加费

    超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数。这个是安装消防工程定额的说明。想问下大家,消防喷淋管也有垂直部分,难道这部分在3.6M以下的不计算超高增加费吗。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 比较赞同一楼“可遇难求”的观点,消防喷淋管垂直部分在3.6米以下也应该计取超高费,因为其安装点在3.6米以上,其安装过程中要有降效因素。至于三楼的观众解释应该是建筑定额中的超高费的解释,和安装的超高是有区别的。

    2014-12-19 11:00:47 

  • 超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数。这个是安装消防工程定额的说明。消防喷淋管也有垂直部分,难道这部分在3.6M以下的是不计算超高增加费,只有超过3.6m以上的才能计取。

    2014-12-18 17:38:54 

  • 超高费在3.6以内无论是什么项目肯定是不能计算超高费的,及时操作层超过3.6米,其楼层地面高度还必须在20米以上,这两个条件必须完全具备才能计算超高费用的。

    请看省站的定额解释

    超过3.6

     

     

    2014-12-18 18:39:27 

  • 在3.6M以下的是没有产生超高费。

    3.6M相当于一个分界线,超出的部分增加超高施工费,未超出的部分是正常计算施工费的。

    其实不难理解的。比如你坐车,身高超过多少就要买票的,身高未超出的就不需要买票的,

    是一个道理。

    2014-12-18 17:48:30 

  • 超高费计算,各个专业计算高度是不一样的,给排水是以操作高度3.6m为界,消防工程是以5m为界。消防立管操作高度基本都在5m以下,一般是不计算超高费的,这个在定额说明中就有。

    2014-12-20 19:22:01 

  • 3.6米是界限,如果1根垂直管10米长且在同一楼层安装,那只能计6.4米超高。

    2014-12-21 14:55:46 