轻风 2022-08-06 09:43:29 | 江苏省 安装审核 | 393查看 1回答
超高增加费问题
桥架及电缆安装时套了竖直通道,超高增加费还能不能记取?
记取了超高增加费跟脚手架搭拆有没有冲突?
钢厂电气安装,审计说有了竖直通道就不能记取超高增加费了,但是确实有电缆是在离地面7米以上沿桥架敷设的。审计不给脚手架搭拆,也不给超高增加费。哪位行家帮我解读下,我该怎么要这个钱。谢谢各位@
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
能记取
记取了超高增加费跟脚手架搭拆没有冲突
2022-08-06 09:48:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看