朱梓鸣 2014-12-19 08:53:43 | 北京市 安装算量GQI | 2361查看 3回答
导线根数问题
问题1:系统图标着AEL1-BV-4*2.5 回路中部分CAD线标有4、5、6的标识,但从配电箱刚开始出来那几段没标根数,那么,从配电箱出来的这几段线是按3根计算还是按系统图4根计算?? 问题二:照明回路中导线不是需要3根(1火、1零、1接地)就能满足电路需求吗,配电箱又不是开关,干嘛回路要标明BV4*2.5???BV3*2.5不可以吗??? 标BV4*2.5是不是说从配电箱出线就是4根导线????求高手指教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:AEL1是应急照明配电箱系统图标注的是4根线,从配电箱出来要按4根线计算,其它无标注的地方也同样按照4根线计算。因为是应急照明有一根强制点亮线或是充电线,其它3根就是火线,零线,接地线了 。
2014-12-19 10:02:46
-
问题1:系统图标着AEL1-BV-4*2.5 回路中部分CAD线标有4、5、6的标识,但从配电箱刚开始出来那几段没标根数,那么,从配电箱出来的这几段线是按3根计算还是按系统图4根计算??
答:此应急照明线路由于灯具不带蓄电池,所以必须要4根电线,AEL1-BV-4*2.5(火线、零线、接地线、应急火线),没有标注的,按系统图根数4根计算。
问题二:照明回路中导线不是需要3根(1火、1零、1接地)就能满足电路需求吗,配电箱又不是开关,干嘛回路要标明BV4*2.5???BV3*2.5不可以吗??? 标BV4*2.5是不是说从配电箱出线就是4根导线????求高手指教
答:正常线路3根线,即可。但此线路是应急照明线路(带E字),增加1根应急火线,当正常火线停电时,应急照明灯具就不亮,但将双控开关搬向应急火线(有电),应急照明灯具(得到电)就会亮了。
2014-12-19 10:47:46
-
问题一:按照4根计算,在图纸中,未注明根数的线路都按照系统图说明中来。
问题二:这个根据设计要求来,设计要就几根就几根,作用再设计说明里应该有
2014-12-19 11:04:14