91****@qq.com 2014-12-19 10:25:18 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 570查看 5回答
梁钢筋问题
此处钢筋如何绘制,2C12架立筋对应左支座的2C16但右支座只有1C18 ,是不是有问题,通长是指什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-12-19 16:28:49
-
对于施工会计算是没有问题,有问题也是设计的责任。
“这个通长有什么意义?”它应该是指2C18钢筋。
2014-12-19 10:41:22
-
应该是表示2C18+(2C12)是通长的,有可能是设计的问题!
2014-12-19 10:55:12
-
右支座应该是2c18,右支座的原位标注是5c18 3/2。说明第一排有三根c18第二排两根c18.中间支座钢筋标注通长表示长度为梁净长加两边支座锚固值。
2014-12-19 14:02:19
-
按照要求设置钢筋,与左2C16和右3C18形成搭接
2014-12-19 15:31:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看