MiSsぺ曲终 2012-06-12 11:46:36 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1193查看 7回答
梁钢筋问题
第一个图,3C22/3C25是什么意思,在软件中应该怎么输入 第二个图连梁的标高是层顶标高+0.33,还是其起点与终点顶标高为0.33M?如果图中的连梁标高没有特别注明,其起点与终点顶标高是层顶标高还是按门窗洞口高度+连梁高度默认设置?问题补充:另第一个图(2C12)打上括号是什么意思呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题:3C22/3C25 是指钢筋分两层布置,输入的时候直接这样输入就好了, 第二个问题:图纸上都会有个整体标高,这根梁是指,在整体标高的基础上加0.33M (2C12) 是指架立筋
2012-06-12 13:29:42
-
1 3C22/3C25表示下部第一排3根3C22的通长筋,第二排3C25的通长筋,在钢筋属性里面输入。属于集中标注。 2 第二个图连梁的标高是层顶标高+0.33, 3 如果图中的连梁标高没有特别注明,其起点与终点顶标高是层顶标高还是按门窗洞口高度+连梁高度默认设置? 这要看连梁的具体位置和作用。
2012-06-12 11:53:25
-
3C22/3C25是下部钢筋,分两层,一层为3C22,下一层为3C25。 第二个问题是:连梁的顶标高为层顶标高,如有+0.33,则为层顶标高+0.33为连梁顶标高
2012-06-12 11:54:24
-
表示梁的下部钢筋共计6根钢筋,上排为3C22 下排为3C25。输入方法看截图。
2012-06-12 11:54:57
-
第一个图,3C22/3C25是什么意思,在软件中应该怎么输入 在底筋输入设置。 第二个图连梁的标高是层顶标高+0.33,还是其起点与终点顶标高为0.33M?如果图中的连梁标高没有特别注明,其起点与终点顶标高是层顶标高还是按门窗洞口高度+连梁高度默认设置? 顶标高为0.33M 连梁底标高为洞窗口顶。
2012-06-12 11:55:33
-
1、3C22/3C25表示下部第一排3根3C22的通长筋,第二排3C25的通长筋; 2、第二个图连梁的标高是层顶标高+0.33;
2012-06-12 13:33:06
-
另第一个图(2C12)打上括号是什么意思呢? 属于架立筋,在集中标注时输入,上部通长筋栏输入 (2C12)
2012-06-12 12:18:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看