逝水无痕 2014-12-25 10:50:28 | 江苏省 安装 | 2930查看 3回答
关于管线的预留长度
如图一是2013新清单里面规定的管线预留长度。图二是江苏2013年新定额的管线预留长度说明。图三是大海的说明,他的意思是不是说,灯头盒、开关盒、插座盒清单和定额都不需要计算预留长度。而如图四,按照清单规定新增加的接线盒,清单需要计算0.15M 的预留,而定额不需要,我的理解对吗。谢谢大家。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是对的,灯头盒、开关盒、插座盒不需要预留电线,只有单独(真正的)接线盒需要预留电线0.15m 。
2014-12-25 10:57:35
-
1,灯头盒、开关盒、插座盒清单和定额都不需要计算预留长度。因为定额内已含预留长度的;
2,按照清单规定新增加的接线盒,清单需要计算0.15M 的预留;你的理解完全正确。不要客气的。
2014-12-25 11:21:37
-
你的截图中:请问,此新增接线盒为什么要预留量0.15米,电线只是经过而已,不需要预留量。
2014-12-25 11:38:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看