• 关于管线的预留长度

    如图一是2013新清单里面规定的管线预留长度。图二是江苏2013年新定额的管线预留长度说明。图三是大海的说明,他的意思是不是说,灯头盒、开关盒、插座盒清单和定额都不需要计算预留长度。而如图四,按照清单规定新增加的接线盒,清单需要计算0.15M 的预留,而定额不需要,我的理解对吗。谢谢大家。

    接线盒

    预留长度

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解是对的,灯头盒、开关盒、插座盒不需要预留电线,只有单独(真正的)接线盒需要预留电线0.15m 。

    2014-12-25 10:57:35 

  • 1,灯头盒、开关盒、插座盒清单和定额都不需要计算预留长度。因为定额内已含预留长度的;

    2,按照清单规定新增加的接线盒,清单需要计算0.15M 的预留;你的理解完全正确。不要客气的。

    2014-12-25 11:21:37 

  • 你的截图中:请问,此新增接线盒为什么要预留量0.15米,电线只是经过而已,不需要预留量。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑