逝水无痕 2014-12-24 17:35:09 | 江苏省 安装 | 10873查看 5回答
关于电线预留长度的疑问
如图一是2013新清单里面规定的管线预留长度。图二是江苏2013年新定额的管线预留长度说明。我有个疑问,清单说接线盒每一处也需要留0.15M,那么灯头盒和插座盒,开关盒不都是属于接线盒吗?难道都要预留?而江苏定额里面又说灯具、开关、插座的预留线已经分别考虑,不另行计算。这两个不是相互冲突了吗。这个怎么理解。谢谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图一是2013新清单里面规定的管线预留长度。图二是江苏2013年新定额的管线预留长度说明。
清单说接线盒每一处也需要留0.15M,那么灯头盒和插座盒,开关盒不是属于接线盒的,而江苏定额里面又说灯具、开关、插座的预留线已经分别考虑,不另行计算,这是对的。这两个不是相互冲突的。
2014-12-24 18:37:56
-
清单说接线盒每一处也需要留0.15M,那么灯头盒和插座盒,开关盒是统称为接线盒,但不属于截图1的接线盒,截图1中的接线盒是指线路上增加的接线盒。
线路上的接线盒需要考虑预留长度,而灯具、开关、插座所用的接线盒的预留线清单、定额已经综合考虑了,所以不单独再考虑预留。这两个是不相互冲突的。
2014-12-24 17:52:15
-
你好:看下开关、插座的安装子母内的工料机的含量就清楚了,导线预留在这里。
2014-12-24 18:49:21
-
一是2013新清单里面规定的管线预留长度。。我有个疑问,清单说接线盒每一处也需要留0.15M,那么灯头盒和插座盒,开关盒不都是属于接线盒都要预留,
而江苏定额里面又说灯具、开关、插座的预留线已经分别考虑,不另行计算。这两个不是相互冲突。
清单工程量时计算预留长度就可以了
组价用定额时定额工程量不要计算这部分的预留就可以了,也就是清单工程量和组价用的工程量不一样
2014-12-24 17:42:16
-
没有冲突,是你把清单规则等同于定额规则,就你说的清单接线盒预留长度0.15米:
一,象国外一样,直接用人材机组价,当然要计算这0.15米电线的预留量。
二,你不会直接用人材机组价,只能采用定额子目组价,由于定额子目中含了接线盒内的0.15米,所以就不能再重复计算接线盒内的0.15米电线的预留量。(仅计算其它不重复的预留量就可以了。)
2014-12-25 08:16:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看