    1电缆和电线什么时候需要计算预留。 2电线进灯箱和显示器 要不要计算预留长度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1电缆和电线什么时候需要计算预留。电缆敷设附加长度 序号 项 目 预留长度 (附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 0.5m 规范最小值 2电线进灯箱和显示器 要计算预留长度

    2013-03-04 09:10:53 

  • 1电缆和电线什么时候需要计算预留。进配电箱、配电柜要考虑半周长 2电线进灯箱和显示器 要不要计算预留长度 进灯箱要考虑预留,进显示器无需考虑预留

    2013-03-03 10:06:37 

  • 1.灯具、明(暗)开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。 2.配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表11-1规定的长度,分别计入相应的工程量。 表11-1 配线进入开关箱、柜、板的预留线(每一根线) 1 .各种开关、柜、板 宽 盘面尺寸 2. 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等。 0.3m 3.由地面管子出口引至动力接线箱 1.Om 从管口计算 4.电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算 5. 出户线 1.5m 从管口计算 6.电缆进 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.Om 盘下进出线 具体见当地定额章节说明,以上内容仅供参考

    2013-03-03 10:53:39 

  • 电线和电缆同用电设备连接,进出箱体时都要计算

    2013-03-03 14:19:34 