逝水无痕 2014-12-31 16:27:03 | 江苏省 安装 | 4973查看 3回答
无端子外部接线的数量
如图一是2AL,3AL两个配电箱。图二工程量算的是18个。我有点疑问想问大家,M1和M2回路NHBV4*2.5的线,要不要计算端子。如果要计算是不是(4+4+3)*,一共22个。谢谢大家。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图一是2AL,3AL两个配电箱。图二工程量算的是18个有误,他没有仔细看图误认为每个回路都是3根线所以计算成3*3*2=18了。M1和M2回路NHBV4*2.5的线,要计算无端子数量,正确的是(4+4+3)*2=22个。
2015-01-01 06:27:01
-
应该(4+4+3)*2=22个;
2015-01-01 08:44:56
-
截图无端子接线数量是11个,乘以相同配电箱个数即可。
2015-01-01 22:37:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看