• 各层消火栓按钮是不是都要通过信号线总线连接起来?

    各层消火栓按钮是不是都要通过信号线总线连接起来? 然后再用信号总线把各层的消火栓按钮统一连接到什么地方?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    各层消火栓按钮是不是都要通过信号线总线连接起来? 然后再用信号总线把各层的消火栓按钮统一连接到什么地方?

    答:既要连接到消防报警控制器(可由消防报警控制器,直接启动声光报警器、消防广播等开始工作),也要连接到消防泵(此按钮按下,可直接启动消防泵)。

    2015-01-04 09:59:18 

  • 各层的消防广播扬声器 是通过广播线连接起来,然后再通过各层的广播盘连接到消防监控室的;

    2015-01-03 09:57:01 

  • 各层消火栓按钮都要连接信号线总线,还要连接消火栓启泵按钮线。

    消火栓按钮

    2015-01-03 14:23:13 

  • 通过消火栓启泵线连接在一起

    2015-01-03 14:58:49 