背着十字架的狼 2015-01-03 10:11:11 | 北京市 安装 | 1091查看 3回答
图中连接消火栓按钮的信号线除了水平的长度外是不是还要加两个垂直的长度?
图中连接消火栓按钮的信号线除了水平的长度外是不是还要加两个垂直的长度? 信号的长度应该是各层连接消火栓按钮的水平长度+图中最左边的垂直长度,然后再加上图中最右边那个白色的垂直信号线的长度?不知道对不对
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中连接消火栓按钮的信号线除了水平的长度外是不是还要加两个垂直的长度?一个,白色的是上下贯通的长度也要考虑
信号的长度应该是各层连接消火栓按钮的水平长度+图中最左边的垂直长度,然后再加上图中最右边那个白色的垂直信号线的长度?不知道对不对
不需要考虑白色 的长度,那是消火栓启泵线的长度
2015-01-03 14:54:15
-
图中连接消火栓按钮的信号线除了水平的长度外是还要加两个垂直的长度。
信号的长度应该是各层连接消火栓按钮的水平长度+图中最左边的垂直长度,然后再加上图中最右边那个白色的垂直信号线的长度,这样计算对,但还要加上箱柜预留长度。
2015-01-03 10:14:44
-
连接消火栓按钮的信号线除了水平的长度外,不能加两个垂直长度,只能加一个,在平面图中可以看到,在消火栓启泵按钮旁边有一个引上符号,此处就是这根立管。
2015-01-03 14:18:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看