• 水池底板-环向钢筋与径向钢筋如何布置

    请问:如果内所示澄清池,我将其构件定义为两部分。 第一部分:池底板定义为筏板基础 第二部分:池壁 定义为剪力墙 问题1:对于水池的钢筋算量,我这种定义方法是否合理?各位高手是否对水池钢筋计算有更好的方法?请说下您的操作步骤。 问题2:池底板 内 图纸表示 面筋为 环向钢筋C14@150,底筋径向钢筋C14@150,首先图纸钢筋标注是否错误?我个人认为面筋不太可能能两个环向布置。所以只能是面筋的受力筋为径向钢筋,面筋的分布筋为环向钢筋。底筋依然。我这样理解正确吗? 问题3:连接问题2,如果我个人理解的钢筋布置是正确的,怎么在千赢官网首页登录入口里画出来,请详述操作步骤。(P.S.我自己定义为筏板主筋,但无法将环向和径向按照我自己的理解画出来) 谢谢各位前辈了!

    筏板主筋

    钢筋计

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是正确的,依照你的说明,可以理解为双层双向配筋C12@150,底筋采用放射和环式配筋,面筋依然如此,在软件里可以采用放射筋形式来完成,里面有两个选项供你选择的

    2015-01-10 08:27:14 

  • 已采纳
    可以肯定的讲采用筏板+剪力墙组合无疑是正确的,钢筋计量也正确。关键是筏板主筋从受理角度讲筏板主筋不应该是环形布筋的(假设设计真的是这样比存在放射主筋的)。从剖面图看应该XY双层双向布置的。参考吧剖面

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-01-10 09:00:45 

  • 已采纳
    答:软件有环向和径布置钢筋的。一、筏板加剪力墙。二、底板是双层双向,是正常的配筋方法。三、布置方法如下:

    2015-01-10 08:56:57 

  • 已采纳

    第一部分:池底板定义为筏板基础 第二部分:池壁 定义为剪力墙 

    问题1:对于水池的钢筋算量,我这种定义方法是否合理?-----合理,一般这样处理即可,部分不能绘制的用单构件处理

    问题2:池底板 内 图纸表示 面筋为 环向钢筋C14@150,底筋径向钢筋C14@150,首先图纸钢筋标注是否错误?-----没有错误,他就是一个环形的配筋形式

     问题3:连接问题2,如果我个人理解的钢筋布置是正确的,怎么在千赢官网首页登录入口里画出来,请详述操作步骤。-----具体看截图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-01-10 09:02:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map