realfox@126.com 2015-01-09 23:50:11 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 14325查看 4回答
水池底板-环向钢筋与径向钢筋如何布置
请问:如果内所示澄清池,我将其构件定义为两部分。 第一部分:池底板定义为筏板基础 第二部分:池壁 定义为剪力墙 问题1:对于水池的钢筋算量,我这种定义方法是否合理?各位高手是否对水池钢筋计算有更好的方法?请说下您的操作步骤。 问题2:池底板 内 图纸表示 面筋为 环向钢筋C14@150,底筋径向钢筋C14@150,首先图纸钢筋标注是否错误?我个人认为面筋不太可能能两个环向布置。所以只能是面筋的受力筋为径向钢筋,面筋的分布筋为环向钢筋。底筋依然。我这样理解正确吗? 问题3:连接问题2,如果我个人理解的钢筋布置是正确的,怎么在千赢官网首页登录入口里画出来,请详述操作步骤。(P.S.我自己定义为筏板主筋,但无法将环向和径向按照我自己的理解画出来) 谢谢各位前辈了!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是正确的,依照你的说明,可以理解为双层双向配筋C12@150,底筋采用放射和环式配筋,面筋依然如此,在软件里可以采用放射筋形式来完成,里面有两个选项供你选择的
2015-01-10 08:27:14
-
已采纳可以肯定的讲采用筏板+剪力墙组合无疑是正确的,钢筋计量也正确。关键是筏板主筋从受理角度讲筏板主筋不应该是环形布筋的(假设设计真的是这样比存在放射主筋的)。从剖面图看应该XY双层双向布置的。参考吧剖面
2015-01-10 09:00:45
-
已采纳答:软件有环向和径布置钢筋的。一、筏板加剪力墙。二、底板是双层双向,是正常的配筋方法。三、布置方法如下:
2015-01-10 08:56:57
-
已采纳
第一部分:池底板定义为筏板基础 第二部分:池壁 定义为剪力墙
问题1:对于水池的钢筋算量,我这种定义方法是否合理?-----合理,一般这样处理即可,部分不能绘制的用单构件处理
问题2:池底板 内 图纸表示 面筋为 环向钢筋C14@150,底筋径向钢筋C14@150,首先图纸钢筋标注是否错误?-----没有错误,他就是一个环形的配筋形式
问题3:连接问题2,如果我个人理解的钢筋布置是正确的,怎么在千赢官网首页登录入口里画出来,请详述操作步骤。-----具体看截图
2015-01-10 09:02:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看