wangxumin11266 2010-01-26 17:17:17 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1801查看 4回答
剪力墙外侧竖向钢筋C14与C16间距100交替布置,如何在钢筋软件中设置
地下室外墙(剪力墙)内侧钢筋为C14@100,外侧(迎水面)钢筋图纸设计为C14与C16按100间距交替布置,如何在钢筋抽样软件中设置,请各位大虾不吝赐教。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义剪力墙构件时,垂直分布钢筋输入“(1)B14@100+(1)B16@200+(1)B14@200”即可。
2010-01-27 08:00:33
-
布2次 间距为200 然后分别调整下起始距离
2010-01-26 17:28:46
-
试试这样可以吗?C14@200+C16@200
2010-01-26 17:31:21
-
布两次就可以,分别以200的间距
2010-01-26 17:45:50
-
您好,请问这个图形里边的剪力墙钢筋怎么在软件中设置?其中的C14-150和C14-300怎么理解啊,我本来理解的是150间距的外侧竖向钢筋是全长布置,现在又觉得不是,拎不清了
-
剪力墙竖向钢筋C16,基础插筋C18,伸出基础的高度为2000mm,请问这样的基础插筋如何设置?如果设置了C18的基础插筋,原来剪力墙的竖向钢筋是否还需要插入基础?
-
这个剪力墙构造,外侧钢筋和内侧钢筋都需要在软件中设置吗?应该怎么来定义这个剪力墙呢?这个止水钢板需要管吗?补充问题:这个垂直钢筋c16/c18@10是不是也要用其他钢筋表示呢?应该怎么表示?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看