雄鹰展翅飞 2009-07-14 16:07:27 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2716查看 2回答
我图纸设计剪力墙钢筋外侧垂直钢筋c14/16@200,内侧钢筋c14@200,请问该剪力墙
我图纸设计剪力墙钢筋外侧垂直钢筋c14/16@200,请问外侧钢筋c14 /16是什么意思?是有c14 、c16钢筋 并且间距都是200吗?布置一根14,接着放置一根16的, 内侧钢筋c14@200,请问该剪力墙怎么定义啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(2)C14@200+(2)C16@200的输入法是错误的,这样的话就成外侧垂直钢筋有四排了,正确的输入应该是:(1)C14@400+(1)C16@400+(1)C14@200,其中:(1)C14@400+(1)C16@400为外侧垂直筋,后面的(1)C14@200为内侧垂直筋
2009-07-14 16:37:21
-
对于这样的剪力墙外部钢筋,你只需定义两种钢筋c14@200,c16@200(实际上c14与c16的间距是100)。分别画入图中即可。画图时不管是逆时针还是顺时针,你只需注意所绘制图元方向左侧的钢筋为剪力墙外部钢筋即可。 详细处理方法你也可以参考09年第三期《数字造价》软件运用之使用技巧中的文章“GGJ10.0初级用户使用小技巧”
2009-07-14 16:43:43
-
剪力墙外侧竖向钢筋C14与C16间距100交替布置,如何在钢筋软件中设置
地下室外墙(剪力墙)内侧钢筋为C14@100,外侧(迎水面)钢筋图纸设计为C14与C16按100间距交替布置,如何在钢筋抽样软件中设置,请各位大虾不吝赐教。谢谢
-
剪力墙外侧纵向钢筋有两种,都是C14-150 ,不同点是两个钢筋的长度不同。内侧钢筋C12-150
剪力墙外侧纵向钢筋有两种,都是C14-150 ,不同点是两个钢筋的长度不同。内侧钢筋C12-150 怎么定义纵向分布钢筋?
-
各位老师,请问一,当剪力墙布置三排钢筋时,怎么输入?二,剪力墙钢筋输入C12-180/C12-200表示什么意思?三,剪力墙钢筋内外侧钢筋不一样时,图集上怎么没有说明注写格式?谢谢
-
各位老师,请问一,当剪力墙布置三排钢筋时,怎么输入?二,剪力墙钢筋输入C12-180/C12-200表示什么意思?三,剪力墙钢筋内外侧钢筋不一样时,图集上怎么没有说明注写格式?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看