• 谁来教教我箍筋个数问题!

    KZ1,6C14+4C12,A8-150,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,请问KZ1有几个箍筋。? 柱子尺寸为200*800 是中间层的柱子,整栋楼都采用绑扎搭接,考虑加密,审计的人算给我29个,合理吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    None

    2015-01-28 08:20:44 

  • 审计的人算29个,不少了。

    2015-01-28 07:57:11 

  • 29个少了

    搭接范围2.3lae   2.3*49*14=1578这个范围内箍筋间距是按照5d 100  取小值的

    也就是按60一个

    这边的个数就是1578/60=27个了   就算按70的间距算    1578/70=23个

    其余还有1400的箍筋是按150排布的

    怎么算29个都少的

    2015-01-28 08:57:32 

  • 绑扎搭接

    2015-01-28 09:51:24 

  • 楼上的看清楚,这个柱箍筋是A8-150,已经给定柱全高都是那么的,不存在加不加密,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,KZ1有20个箍筋。柱子尺寸为200*800 柱子为中间层柱子,整栋楼采用C30混凝土,11图集,全绑扎形式,考虑加密区,审计的人算给我30个箍筋,多了,因为根据11图集,不论梁多高,梁里面一个箍筋也不能少,也就是不用考虑梁,因为你这个箍筋是全高间距150已经局限死了,3米高就是20+1个。

    中间层

     

    2015-01-28 10:39:20 