a2****@qq.com 2015-01-27 22:45:04 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 610查看 5回答
谁来教教我箍筋个数问题!
KZ1,6C14+4C12,A8-150,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,请问KZ1有几个箍筋。? 柱子尺寸为200*800 是中间层的柱子,整栋楼都采用绑扎搭接,考虑加密,审计的人算给我29个,合理吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳None
2015-01-28 08:20:44
-
审计的人算29个,不少了。
2015-01-28 07:57:11
-
29个少了
搭接范围2.3lae 2.3*49*14=1578这个范围内箍筋间距是按照5d 100 取小值的
也就是按60一个
这边的个数就是1578/60=27个了 就算按70的间距算 1578/70=23个
其余还有1400的箍筋是按150排布的
怎么算29个都少的
2015-01-28 08:57:32
-
2015-01-28 09:51:24
-
楼上的看清楚,这个柱箍筋是A8-150,已经给定柱全高都是那么的,不存在加不加密,层高3m,上下层柱子配筋相同,搭接长度为49d,梁高500,KZ1有20个箍筋。柱子尺寸为200*800 柱子为中间层柱子,整栋楼采用C30混凝土,11图集,全绑扎形式,考虑加密区,审计的人算给我30个箍筋,多了,因为根据11图集,不论梁多高,梁里面一个箍筋也不能少,也就是不用考虑梁,因为你这个箍筋是全高间距150已经局限死了,3米高就是20+1个。
2015-01-28 10:39:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看