电气调试的问题
在自动报警调试里面,定额里面的调试到底该不该记取啊,因为像烟感,报警器等都是出厂前都调试好了的,还有送配电系统调试也是一样的,配电箱在出厂前就已经调试好了的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱、烟感设备这都不需要考虑调试,可以理解为都是成品,合格后出场,因此一般考虑整体系统调试即可
2015-02-01 16:17:03
-
必须要计算系统调试,那个是整个系统的联动调试,必须计取。
2015-02-01 15:48:02
-
你好:这里的调试是对整个系统安装完后的调试,不是本体的调试,本体调试如同你所说出厂前已经调试好的都是合格成品。系统调试包括了这些器具、设备及线路的调试,如烟感现在都是有地址的,那就是对这点进行调试、确认,保证各个点准确无误。
2015-02-01 16:51:06
-
这里说的调试不是产品的性能调试,而是安装接线后的回路调试呀。
一定要计算的。
2015-02-01 15:44:09
-
在自动报警调试里面,定额里面的调试是应该要记取的,它是要考虑系统整体调试的,像烟感,报警器等都是出厂前都调试好了的,还有送配电系统调试也是一样的,配电箱在出厂前就已经调试好了的,这是合格产成品是不需要再调试的。
2015-02-01 16:51:57
-
你说的是单个设备自身性能的调试,计取的整个线路回路或系统的运行状态的调试,不一个概念。
2015-02-01 18:21:03
-
这里应该是对自动报警系统的整体调试,比如:
1,烟感报警,主机是否收到信号,地址显示是否正确;
2,联动功能是否正常,如强切是否能切断电源;
3,风阀打开风机是否能联动启动;
4,远程直接启泵、启动风机是否能行等等。。
要单独计取的。
2015-02-02 15:02:25