27****@qq.com 2015-02-02 09:23:12 | 湖北省 安装 | 1237查看 2回答
自动报警调试的问题
在下面截图里面需要计算调试的点数有哪些啊问题补充:先有一个隔离模块,后面跟着各个报警器件,带地址的烟感,还有模块连着配电箱和风口和防火阀和电控锁,像这3种不属于消防的东西虽然连着模块,需不需要计算调试,还有一个模块连着防火阀,如果计算一个调试的话,定额里面有“防火控制系统装置调试”,是否计算重复了啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一个隔离模块,后面跟着各个报警器件,带地址的烟感,还有模块连着配电箱和风口和防火阀和电控锁,像这3种不属于消防的东西虽然连着模块,需要计算调试。有一个模块连着防火阀,如果计算一个调试的话,定额里面有“防火控制系统装置调试”,没有计算重复了。
2015-02-03 06:46:28
-
先有一个隔离模块,后面跟着各个报警器件,带地址的烟感,还有模块连着配电箱和风口和防火阀和电控锁,像这3种不属于消防的东西虽然连着模块,需不需要计算调试,还有一个模块连着防火阀,如果计算一个调试的话,定额里面有“防火控制系统装置调试”,是否计算重复了啊
1,需要调试的;不然不知道模块与设备的控制是否正常的;
2,防火控制系统装置调试:是指集中控制装置或区域控制装置的。不重复的。
2015-02-02 09:41:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看