43****@qq.com 2015-02-16 16:06:19 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1670查看 2回答
水流指示器接线盒末端试水装置清单问题
1、水流指示器需要套定额“水流指示器接线”,那请问它旁边的信号阀用不用套个水流指示器接线?(定额没有信号蝶阀接线) 2、请问喷淋末端的试水阀(非末端试水装置)是什么样的阀门,有人说就是个球阀,但是球阀顶得住喷淋管内的水压吗,我觉得用截止阀会不会好一些,请问是用球阀还是截止阀? 3、在末端试水装置特征描述中,有“组合方式”一项,这个指的是由哪些东西组成吧,那我写球阀+压力表,请问这样可以吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、水流指示器需要套定额“水流指示器接线”,那请问它旁边的信号阀用不用套个水流指示器接线?(定额没有信号蝶阀接线)
答:没有可以不套,因为这些都是模块来完成的,再说没有的安装也包括了接线
2、请问喷淋末端的试水阀(非末端试水装置)是什么样的阀门,有人说就是个球阀,但是球阀顶得住喷淋管内的水压吗,我觉得用截止阀会不会好一些,请问是用球阀还是截止阀?
答:球阀和截止阀都可以,至于这些阀门的能不能满足管网的压力这部应该不是问题,一般喷淋管道的压力也就是0.4MPa,而阀门的压力最少都在1MPa
3、在末端试水装置特征描述中,有“组合方式”一项,这个指的是由哪些东西组成吧,那我写球阀+压力表
答:直接描述末端试水装置就可以,把阀门的规格型号和压力表的规格型号描述清楚就可以了
2015-02-16 17:23:05
-
1、水流指示器需要套定额“水流指示器接线”,那请问它旁边的信号阀用不用套个水流指示器接线?(定额没有信号蝶阀接线) 信号阀也要考虑接线
2、请问喷淋末端的试水阀(非末端试水装置)是什么样的阀门,有人说就是个球阀,但是球阀顶得住喷淋管内的水压吗,我觉得用截止阀会不会好一些,请问是用球阀还是截止阀? 一般选用截止阀,便于试水,极少使用球阀
3、在末端试水装置特征描述中,有“组合方式”一项,这个指的是由哪些东西组成吧,那我写球阀+压力表,请问这样可以吗? 可以,但是需要标注压力表和阀门的型号
2015-02-16 18:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看